電話:4000-346-119
傳真:010-69552656
郵箱:506665119@qq.com
為大興區某大廈火災報警控制器修復
發布:2021-09-26 14:14:20 來源:
火災報警器故障:
1故障現象:火災報警控制器發出故障報警,故障指示燈亮、打印機打印探測器故障類型、時間、部位。
2故障原因:控制器與底座脫落、接觸不良;報警總線與底座接觸不良;報警總線開路或接地性能不良造成短路;探測器本身損壞;探測器接口板故障。
3排除方法:重新擰緊控制器或增大底座與探測器卡簧的接觸面積;重新壓接總線,使之與底座有良好接觸;查出有故障總線位置,予以更換;更換探測器;維修或更換接口板。
主電源故障
1故障現象:火災報警控制器發出故障報警,主電源故障燈亮,打印機打印主電故障、時間。
(2)故障原因:市電停電;電源線接觸不良;主電熔斷絲熔斷。
(3)排除方法:連續供停電8h時應關機,主電正常后再開機;重新接主電源線,或使用烙鐵焊接牢固;更換熔斷絲或保險管。

解決方法:
1. 檢查控制器總線輸入電壓,要求電壓為直流13-24V之間。
2. 固定地址通訊故障(可以登錄,但通訊不穩定)探測器損壞--更換探測器。
3. 總線不穩定,不是固定地址報通訊故障。
4. 通訊總線用的不是雙絞線,主干線為平行電纜。
5. 線路受電磁場干擾嚴重(信號線與強電同一線槽、高頻變壓器房等).
6回路個別設備損壞,注意觀察登錄結果可以找出故障規律。
7. 線路絕緣差:用絕緣電阻表測量,要求雨季大于1M,旱季大于2M。
4. 探測器接觸不良。
?、? 檢查底座接線端子接線。
?、? 底座與探測器之間的金屬片接觸不良。

上文內容總結編輯:相信大家對為大興區某大廈火災報警控制器修復???有些了解吧!!如要了解更多消防健康咨詢,可繼續關注本網站帶你了解更多消防精彩內容。
消防檢測,消防維保,消防維修服務電話:400-0346-119

